Board logo

標題: [新加坡] 幾項關鍵措施確保地鐵隧道不積水 [打印本頁]

作者: qqonqq    時間: 2018-1-25 07:53 AM     標題: 幾項關鍵措施確保地鐵隧道不積水

去年10月7日我國罕見地發生地鐵隧道積水事故,打擊了許多乘客對地鐵服務的信心。陸路交通管理局和SMRT事後採取了多項措施,以確保不再出現地鐵站集水池積水無法抽出而溢入地鐵隧道的情況,以下是幾項關鍵措施。
) C) L0 t' R! g, U# [& ^增設雷達傳感器
- w! _/ l4 s2 C( Ytvb now,tvbnow,bttvb碧山站集水池增設了兩個雷達傳感器,通過聲波監測水位。一旦探測水位高漲,傳感器會發送信號,相關的工作人員、管理高層,以及運作控制中心將接到通知,並採取行動處理積水狀況。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  A8 i8 }8 W% a, u; v/ E3 ~
水泵控制面板
( g4 Z# r% ~, C; W. e4 O1 o8 V# u3 \移到地鐵站內tvb now,tvbnow,bttvb+ [: o( _! t" k  q* t9 K
碧山站的集水池和抽水系統位於離站約200米的軌道旁,水泵控制面板原先也在該處,工作人員若要以人力操作水泵,須先獲准進入軌道,過程或許要20分鐘以上。如果地鐵仍在運行,還須暫時中斷服務,乘客會受影響。
8 }6 S% x5 t, g7 e$ k4 Dtvb now,tvbnow,bttvbSMRT已將水泵控制面板遷移到站內,設在以安全門隔開的維修處,工作人員如今必要時可更迅速地以人力開關水泵。公仔箱論壇. ~% {7 ~  U( y/ v" p

( B2 Y- l) `% H1 t* JSMRT在下來半年也計劃建一道從路面直接通往抽水系統的樓梯,方便工作人員隨時進行檢修,無須等待批准進入軌道。
* P+ }2 K! }% d5 A/ k更頻密清理集水池www2.tvboxnow.com2 T- v! Z, G, T0 g2 h8 @* _1 j$ c
容量相當於兩個奧林匹克游泳池(5044立方米)的碧山站集水池去年一度被積水填滿而溢出,導致地鐵隧道積水。集水池當時也囤積了約40厘米深的污泥和雜物,這些污泥和雜物事後已清除,SMRT計劃更頻密清理集水池,從原本每年一次改為半年一次。
- v6 |/ O7 B) y  Q) T6 n* T* o公仔箱論壇更新水泵
* A* K9 P. ^+ A碧山、紅山、勞明達、景萬岸以及博覽等五個地鐵站抽水系統的水泵都已更新,碧山站也已添加了更多啟動水泵的浮動開關,以提升系統的可靠度。% d" Y  `! n1 K. A6 ^- _' [
水泵的檢修將更頻密,從原先每三個月維修改為每月一次,而原本只有出現狀況才清理與維修的水泵排放管,如今則每年檢修一次。
0 y; I# T$ S( a5 j
  c0 d& J1 R: ?1 i# a' y7 jtvb now,tvbnow,bttvb





歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www2.tvboxnow.com/) Powered by Discuz! 7.0.0