約十萬用戶受停電影響,澳電為此深表歉意。而停電主因是鴨涌河高壓變電站的一一0千伏高壓設備出現故障。 澳電表示,昨日上午十時五十六分,鴨涌河高壓變電站的一一0千伏高壓設備出現故障,波及聖保祿、外港、馬交石及黑沙環四個主變電站,導致澳門半島廣泛地區約十萬客戶的供電服務受到影響,而離島和澳門大學的部份客戶只受到瞬間電壓波動影響。 公仔箱論壇" F y# T: F5 A+ J6 x
澳電隨即啟動緊急應變措施,並即時啟動路環發電廠A廠機組以提供緊急供電能力。於十一時三十七分和十一時四十七分兩台本地主力發電機組併網,電網逐步恢復穩定,復電隨即於十一時五十五分開始進行,並於十二時二十分全面恢復正常供電。
) E9 ]* B5 {; B5 f$ D) V+ j9 B公仔箱論壇 澳電每年均會定期對變電站作定期檢測保養,出事的變電站上次的巡查時間在今年三月。
3 N3 b8 {/ P1 R! Btvb now,tvbnow,bttvb 澳電將盡快向能源辦提交報告,對受影響客戶及公眾構成不便,澳電為此深表歉意。 ; H/ j! |2 d; A4 f5 O& J
另外,澳電昨日下午安排傳媒到鴨涌河變電站內了解變電站的故障情況。 公仔箱論壇5 x3 `3 E; _+ }- b
澳電電網運行及保養部高級經理陳漢強表示,每用戶有兩個供電點,其中一個點出現事故時,澳電可遙距復電,但高壓電網比中壓電網的結構複雜,安全性更高,一般情況下組件維修不會影響供電,但今次故障較嚴重構成這次的停電。
2 s* g8 N9 a! c% dtvb now,tvbnow,bttvb 陳漢強稱,故障開關掣的設計不適合經常打開維修,但澳電會透過溫度巡查及安裝儀器監察內部變化。 www2.tvboxnow.com& R: z c$ V+ V; u; f. G+ d z
澳電又認為,今次停電事故的故障點不是直接與內地電網聯繫的開關掣,事故與內地供電到本澳沒有直接關係。 www2.tvboxnow.com+ c9 L& R* c% V6 E6 d
根據調查,今次發生故障的開關掣在故障前並無出現異常信號,發生故障時,開關掣系統一度釋出氣體降温,籠罩開關掣所在整個樓層,澳電人員需等待氣體散去後才可入內搶修,是需時較長才可復電的原因之一。 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% l: ^3 k. n% u, H
澳電人員稱,系統釋出氣體反映損毀嚴重,系統在二00八年起投入運作至今,一直沒有發生故障。 www2.tvboxnow.com; r; g- ?5 {8 ^
至於釋出的氣體,澳電稱對人體無害,但會導致氧氣減少。◇
% X4 n2 O ]$ L+ t0 j- uwww2.tvboxnow.com |