返回列表 回復 發帖

[中國內地] 上海電梯事故原因 驅動鏈條斷開

上海電梯事故原因 驅動鏈條斷開TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( F$ w% ~0 y' o2 ]- X$ B6 B

9 m+ g5 e6 j& a  A6 [) L

/ ~/ s3 C3 W; p: N  R; {/ F上海地鐵7號線、2號線靜安寺站換乘大廳的一部自動扶梯於42日上午820分驟停後逆行,電梯上數十人滾落,發生踩踏。事故造成13人不同程度受傷,其中1名女子傷勢嚴重。上海地鐵當天下午表示,經質監部門開機檢查,發現該部奧的斯自動扶梯的驅動鏈條已斷開。
0 r! s. |6 Q8 {& Ftvb now,tvbnow,bttvb* T" Z4 I$ A9 c+ K# Q. X
目前,斷開的鏈條已送檢,正在等待權威部門出具的檢測報告,待結果出來後緊接著將展開下一步工作。新民網報道,車站同時也將加強現場監護,確保運營與客流平穩。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 x' ^, I+ |1 d+ P
; [. j; T& Z3 M$ t
據悉,這部自動扶梯為廣州奧的斯電梯有限公司製造,下次檢驗日期為20148月。