[香港] 伊院血庫冷凍失靈棄67包血

伊院血庫冷凍失靈棄67包血TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; S5 S; F- D8 B: S' \) O% U
公仔箱論壇& Z: X# [5 T9 b, _( F

% e" |1 m2 k2 S3 v

& P/ l: W# N7 A8 h0 w, c# ewww2.tvboxnow.com伊利沙伯醫院病理學部一個儲存備用血液的冷藏庫,前日(6日)凌晨的冷凍系統及警報失靈,溫度一度升至攝氏8.4度,較上限多出2度,但沒有院方人員察覺要搬走儲存於庫內的血液包,後來才發覺,於是只可停用67包備用血液,作輸血用途。院方向公眾及67名捐血人士致歉。他們會嚴肅跟進及深入調查,避免同類事件再次發生。有關的調查報告預期在六至八星期內完成,並呈交醫管局總辦事處。
  g/ F) J% f  m+ d, e9 d2 D  公仔箱論壇/ I, [+ e$ L$ T& Z7 K- |, E7 }
院方沒有將血液包搬離
" {+ c* t% S  J1 D. p0 J2 ]9 N" y1 Z  TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 e1 U, J7 x  v4 m; G* c, U8 m; T
事發於前日凌晨三時許,「外置電腦溫度監察系統」發出警示,顯示冷藏庫內的溫度超過攝氏5.5度。病理學部一名職員遂進入冷藏庫檢查,並加強監察。其後約於當日上午五時,該員工再巡查時發現冷藏庫內的溫度計顯示為攝氏7度,但冷藏庫本身的溫度感應器當時並無響起警示。該職員立即通知機電工程署人員到場檢查及維修,發現冷藏庫的冷凍系統及警報均失靈,經維修後冷藏庫溫度降回至合適水平,惟當時並沒有將血液包搬到其他冷藏地方。tvb now,tvbnow,bttvb; f% N1 z' e- s8 W7 e: C$ w
  
/ Z3 |: \( a' h! v: ], c& R+ m發言人稱醫院人員之後即時覆檢「外置電腦溫度監察系統」的數據,發現冷藏庫於當日上午4時至6時期間,溫度為攝氏6度至8.4度,較一般儲存血液的合適溫度為高(合適溫度設定為攝氏2度至6度)。當時冷藏庫內有67包備用血液,院方經血液科專家及紅十字會輸血服務中心共同商議後,決定停用該批血液作病人輸血用途。