食水含鉛超標調查委員會委員會主席陳慶偉昨質疑,房署多名出席聆訊的總建築師供詞十分相似,認為根本不是總建築師的口供,而是房署的統一口供。
8 @3 }3 K7 D: K6 p; X: Gwww2.tvboxnow.com委員會昨第12日聆訊,代表委員會的大律師許偉強展示房署到工地檢測物料的清單,32種須檢測物料中並不包括焊料。tvb now,tvbnow,bttvb# b; n2 B4 B3 `+ m& K
千物料僅檢測32種 被指僵化www2.tvboxnow.com/ ^2 D7 U% d$ g4 q" A# j% W
房署總建築師譚瑰儀稱自己無參與制定清單,但房署物料檢查跟足《建築物條例》,亦會考慮物料的風險,但非價錢。她續說:「每種物料有好多成分,有成1,000種物料。」tvb now,tvbnow,bttvb& [- I, p* N( {3 N" V" v! l
許偉強質疑千種物料,房署只檢測32種是太少,直指「只跟清單檢查太僵化」,譚反駁指建築師並非監察全部千種物料,堅持覺得房署的物料檢測清單範圍足夠,做法可行。
% D+ M U4 i; @6 p. m% j8 K1 S公仔箱論壇許偉強再問總承建商使用的焊接物料是否合乎標準,房署是否無任何把關,譚表示同意,又指焊接物料並不屬高風險項目。
$ L- O% V1 F/ U. i1 a w8 A# d% f許又質問,房署如何確保持牌水喉匠會依法進行工程,譚就指房署責任是跟足法例做,但承認無任何文件紀錄水喉匠到地盤的時間。4 n( J& A! k# t# e) a# ?
代表葵聯邨二期總承建商「瑞安建業」的大律師林國輝,展示瑞安與水喉分判商何標記的合約,當中有條款寫明採用房屋署的物料指引,質疑房署與承建商有共同監管責任。
5 J: K) V4 R3 ?+ s0 _譚瑰儀反駁稱,即使房署沒有檢查,承建商仍有責任檢驗其餘多項物料。委員會主席陳慶偉伺機譏諷:「佢嘅logic(邏輯),就係我唔關心嘅嘢,你都要去關心!」 |