中環站大停電揭元兇 學者促查滲水來源
9 r3 N; J6 A0 A8 s# ~/ y* _) WTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
+ `: x! K3 |9 `
# t3 y1 K$ r: w9 cwww2.tvboxnow.com
7 H; q/ l* P' P; B* ^5 H6 \港鐵中環站今年6月7日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。) W n. C9 u. ]+ `* `. `$ F( n
0 u. ]; `7 P% ~8 y& a1 k報告指水經電纜流入掣櫃肇禍tvb now,tvbnow,bttvb1 a; S9 N# x6 }1 X9 `0 m9 q
8 x/ a+ N0 i1 Y6 \1 g' s公仔箱論壇本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。
9 o3 y q4 o! `2 x$ d www2.tvboxnow.com; W; q% |+ o; a3 y
事發今年6月7日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)。
8 B; s3 G! ] d1 |3 A7 v. `公仔箱論壇
. R% r; z. y, ^2 ] ~; Dtvb now,tvbnow,bttvb事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。
l3 M0 A* H. I( b公仔箱論壇 公仔箱論壇+ K% o& _! o3 g" T t: G ]/ Q
機電署促全面檢視電掣房電纜公仔箱論壇; y" K7 N _ Z' z) \) ]4 n0 l8 |4 d
公仔箱論壇( A. A& Y& y3 F: O$ D8 l
港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。
# t+ \$ [$ x5 a3 v& y
, a. P: f, }! |8 L( C& kwww2.tvboxnow.com機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。
3 _7 L& G9 {* q公仔箱論壇 tvb now,tvbnow,bttvb0 K4 u2 C2 X+ X! W/ W8 [
港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。
- ?# o. M( f1 o; A* }6 ? tvb now,tvbnow,bttvb: U! J4 R( a5 F3 ~0 J6 M; n
他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。 |