[香港] 中環站大停電揭元兇 學者促查滲水來源

中環站大停電揭元兇  學者促查滲水來源! X1 |( j1 `/ M# A8 S

0 |1 u+ r+ Q3 qwww2.tvboxnow.com
7 I5 ^8 ^( D6 m' [, Q( ^; u& V* aTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
4 t6 t$ D  A2 w, X! J& {- x
港鐵中環站今年67日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。1 D" \2 {% W$ k& t( i

: h3 ^( V! M1 b* R# G2 ^公仔箱論壇報告指水經電纜流入掣櫃肇禍公仔箱論壇  A- K) A0 l6 c% g) S) x: @! u

/ q" k: e3 U1 T# S$ }公仔箱論壇本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。
: y3 Z+ q! I- G3 Mtvb now,tvbnow,bttvb TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* A7 M; D4 J+ \, ]- f. d1 o1 Y
事發今年67日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)
5 S* {' W  e4 Y# X: M5 Q www2.tvboxnow.com5 S. B( X6 [6 F) o/ R6 L7 Q2 ?
事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。
  u/ G4 k- u  k5 E7 p& z  i公仔箱論壇 ' y9 D% z) l' L2 H/ \) H
機電署促全面檢視電掣房電纜
" y4 U* N; \: \& N- atvb now,tvbnow,bttvb
/ y, R4 [) ^3 M  p( P2 `( N2 o0 Cwww2.tvboxnow.com港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。6 r( Z6 t. w8 p& \) |

( K$ h/ Q6 P! R$ M& r3 n# _! d0 k3 T機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  I' k# L3 O; m1 a/ W. J& a# r
公仔箱論壇" g! P) T5 P" q$ j. T
港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。
* C  I7 [+ N7 q4 t' Ptvb now,tvbnow,bttvb
% i5 s/ B* U  g7 c# K, x" _公仔箱論壇他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。