中環及灣仔繞道和東區走廊連接路東通風大樓的空氣淨化系統損壞,已暫停運作;圖為位於銅鑼灣避風塘的東通風大樓。中通社TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* N" b; b8 c. j0 |8 Y* Y

. ~4 B2 d1 {6 K) i( ?TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 L2 t  C  D$ l1 r8 p

/ c- I6 p1 b( _8 Gtvb now,tvbnow,bttvb【本報訊】耗資2.5億元公帑興建、中環灣仔繞道和東區走廊連接路的三座空氣淨化系統,其中東通風大樓有近半數用來抽風的風扇組件,於2月底、即繞道全面通車數天後即鬆脫和損壞,要暫停運作,料本月底才完成復修。路政署上月5日知悉後疑隱瞞逾一個月,昨日才公佈。署方初步懷疑承建商禮頓聯營在調校扇葉期間,裝嵌螺絲的工序出現問題,形容損壞情況罕見。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 k1 ~7 G$ N0 y, B- A8 G! V
記者:李思潁
! X& Z6 a3 H8 d' T% D5 y) ?3 ?1 ^TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
6 Y3 |; |6 P$ n/ hwww2.tvboxnow.com路政署主要工程管理處處長陸偉雄昨日在灣仔區議會上交代事件,他表示會聘用獨立專家徹查事故成因,料兩個月內能完成,承認通報有改善空間。tvb now,tvbnow,bttvb/ x3 p- ]" E, W0 d1 x: J1 `

# \; ]  _. u7 I  b, P+ b2 P
% ^% S; K1 {; ?1 p中環灣仔繞道於2月底通車。資料圖片0 J, p- l4 r; M

3 X4 v% M3 m- D6 B
5 R% N( @6 A2 T4 M% I4 f+ Y3 O. M. Z稱損壞情況罕見TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 Q" |0 f# L) B0 [
陸偉雄指出,每台風扇有獨立警報系統,承建商2月28日收到有關系統警報,經檢查後發現問題。東通風大樓內共有15台兩米直徑的風扇,其中七台風扇內約41粒螺絲鬆脫或損毀,並因螺絲鬆脫,導致扇葉邊緣受損;為安全起見,決定關閉系統。
2 ]3 @# A3 o9 w" n4 p! t公仔箱論壇
7 M. J/ V1 y( q8 L% U; rTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。陸續指風扇經過多重測試,包括現場驗收及功能測試等,並指現場驗收測試前,承建商曾鬆開東通風大樓內風扇螺絲作調校,調校後風扇亦通過測試,形容損壞情況罕見,「行內人都覺得冇咩機會發生」。www2.tvboxnow.com+ |) s& m- _2 q; ?( b

8 ~1 M; J/ N- J: TTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他稱,損壞的七台風扇的螺絲及扇葉將會本月底完成更換,經測試後才會重新啟動系統。陸偉雄指未來循三個方向調查,包括物料質量、螺絲的裝嵌程序及系統設計;而損壞的螺絲和扇葉樣本已送往本地物料實驗室,以及海外的風扇製造商進行測試及分析。
4 a6 s! v) @9 y$ Wtvb now,tvbnow,bttvb. P, p( [7 r6 }' n3 ]; N
顧問費達1.39億9 [* w2 O" h0 x: z) a
繞道項目承建商是禮頓聯營,工程顧問商則是AECOM(艾奕康),顧問費達1.39億元。被問到會否追究其責任,陸偉雄指待報告完成後,如確定損壞原因與禮頓有關,則會向其追究涉及維修費用及損失,甚至暫停其承接政府工程項目;如確認與工程顧問AECOM疏忽監察有關,同樣會按合約處理,亦可按既定程序,罰其「停賽」。www2.tvboxnow.com9 D$ D# L- J8 N6 T
tvb now,tvbnow,bttvb  @: @/ d$ K9 `6 \5 u2 T
不少區議員在會上擔心區內空氣質素受影響,議員周潔冰指首階段通車時已收到居民投訴,指懸浮粒子濃度嚴重超標,坦言「(對於事故)唔到我哋唔驚」。" U- X* S' F# `0 g- h
www2.tvboxnow.com  f+ u) P5 s+ v. S; U
陸偉雄回應指繞道內中、西通風大樓仍照常運作,內部抽風、排污系統運作亦正常,而東通風大樓內所暫停系統,只令隧道內抽出空氣未能淨化,不會影響繞道內空氣質素。在東隧道口附近地區設立監測站實時監察空氣質素,目前未發現異常情況。環保署亦未發現繞道內的空氣質素異常。