返回列表 回復 發帖

[香港] 【沙中線聆訊】政府專家:紅磡站南面連接隧道未裝剪力桿 加固未必能徹底補救


/ d9 R3 Y, y8 I6 F3 y# etvb now,tvbnow,bttvb( h9 v/ E2 r  X/ x, `* X0 c

沙中線紅磡站聆訊今日(6日)續審,由政府結構工程專家證人劉志宏作供。庭上再爆出新施工問題,上周擴建月台東西走廊層板被揭發最少16處未按圖則安裝剪力桿(shear link)後,今日庭上透露,南面連接隧道亦發現剪力桿缺失。另外,政府專家證人劉志宏作供指出,評估東西走廊月台層板及東面連續牆頂部承受的應力已「超負荷」,即使以港鐵現有方案加固,也未必能徹底補救。公仔箱論壇6 F: U& @8 V" e' ~


) \; _% w% o9 V5 Y9 d& l- O3 \TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
# J2 l; @0 E4 i- C* cwww2.tvboxnow.com
5 \& n6 O7 P% C7 \2 h& y1 ^) Qwww2.tvboxnow.com

                                                        紅磡站南北連接隧道及停車處,被揭發線改圖則及施工手工差等問題。劉志宏說,經港鐵翻查圖則後,懷疑南面連接隧道未有安裝剪力桿。他說,考慮到剪力桿缺失情况,結構强度最少要扣減35%,警告如不重裝剪力桿,一旦有列車脫軌等撞擊情況,將情況堪虞。早前禮頓專家證人曾稱,認為該處只涉及連接縫手工問題,只要重新灌漿即可。
4 q' Z6 D% K. A& K委員會代表資深大律師Ian Pennicott 詢問劉志宏,車站結構有否「致命缺陷」(fatal flaw),劉志宏稱「無」,但認為東西走廊月台層板及東面連續牆頂部承受的應力已「超出負荷」,而現時港鐵選擇在該處加厚混凝土,他認為此做法只能減低接駁位應力,仍未能徹底解決問題。他指出,月台層板是「懸掛式」並厚達3米,更要接駁連續牆,結構上甚為「食力」,因此他堅持認為,要在月台層板底部未有發現剪力捍的位置加裝剪力桿,以令月台層板受力更「均勻」,否則日後或出現裂紋,甚至有倒塌風險。" n. N7 r( O' C6 P# D! Q

tvb now,tvbnow,bttvb6 ^, Z" {" s+ ]: y- N% r. c
3 P3 T# U" f- f% i  W
% h, m% n- t( ]  T
Pennicott則反駁稱,車站現時未發現裂紋,而劉志宏更未親眼見過車站,質疑其說法是否可信。劉志宏表示,評估是經電腦推算,又指「 混凝土裂紋一開始藏內部,初時肉眼難測,如裂紋大到肉眼見到,則連補救都救唔番」。( ~; x& Y5 u8 k8 ?
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ H# c1 M1 u# o, Z- q* N% a5 F! \

三分天注定 ! 七分靠打拼! 爱拼才会赢♪ ♬……
返回列表