[香港] 元朗十八鄉山火現200米火線 疑釀電壓驟降 直升機灌救

本帖最後由 manyiu 於 2024-3-31 05:33 AM 編輯
; Q1 }0 Q: g3 t+ mwww2.tvboxnow.comtvb now,tvbnow,bttvb5 K6 f* p+ g9 ]7 r
事故撰文:陶嘉心出版:2024-03-30
8 b' y; C3 u* Q公仔箱論壇
7 q! C& h9 b: N% v3 M: e% jTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
1 W/ U  u; ?0 z$ pwww2.tvboxnow.com
/ P! S" u, I( g, ^tvb now,tvbnow,bttvb消防處公布,全港多個地區今日下午12時28分發生電壓驟降,引發多宗被困升降機事故。受影響地區有可能會引起停電事故,政府呼籲市民避免乘搭升降機。如市民受到相關事故影響,請保持鎮定,消防處正進行救援行動及處理相關事故。tvb now,tvbnow,bttvb: h* X; D2 G+ o3 T& @. r' m. F
8 Y  O3 [6 {" i/ Y0 G7 b' r
今日(30日)下午12時28分,本港多區電壓驟降,引發多宗被困升降機事故。政府呼籲市民避免乘搭升降機,消防處正進行救援行動及處理相關事故。消防處其後於下午2時40分指,已再無接獲因該事故而引致被困升降機的報告。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 g8 y+ S7 b0 q4 E0 ]( f! Q

% O& m  y: G. a8 f, X) HTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。中電發言人回覆指,今天下午12 時28分,中電連接元朗至荔枝角的 40 萬伏特架空供電系統錄得短暫電壓驟降,期間電力供應沒有中斷。由於發生電壓驟降的供電系統屬於高壓系統,不同地區的客戶或會受到電壓驟降影響。初步懷疑架空電塔受元朗十八鄉的山火影響,引致出現短暫電壓驟降。中電的工程人員正跟進事件,並會密切留意供電狀況。
; ]( T" u; E+ S) v, FTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 Q- {+ I/ ]9 J8 F* D) A, I
tvb now,tvbnow,bttvb% x3 m% `: S' F
中電初步懷疑架空電塔受元朗十八鄉的山火影響,引致出現短暫電壓驟降。(馬耀文攝)8 L. _% A1 V; m4 V0 Z, v7 H

2 p4 b" y2 |1 [3 h+ H
; N3 b/ ]# z* m6 k$ ewww2.tvboxnow.com政府飛行服務隊直升機投擲水彈救火。(馬耀文攝)
8 T. `3 i. y6 l" S, g) fTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇3 g4 C$ O8 l! w. ?- a
www2.tvboxnow.com. R( {7 W2 C6 q0 u$ D. N$ }  y
元朗山火火線約200米。(馬耀文攝)
! N- o  S$ \8 g: r+ F. x/ b; V& }公仔箱論壇1 D' w2 }7 u( k8 ~  {" k9 ?

2 G4 F( L4 G3 E  v5 W1 x公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb9 z' H5 |* Q$ n
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  O. d1 c+ e4 E
tvb now,tvbnow,bttvb) r9 |; u6 [/ i% u! N/ F
今日(30日)中午12時30分,消防接報指,元朗崇山新村對開近電塔的山坡發生火警,據報現場一度傳出爆炸聲。消防接報趕抵撲救,據知山火範圍約50乘60米,火線約200米長。政府飛行服務隊亦派出直升機到場投擲水彈救火。
# ~8 w! t! i+ b- o6 d2 k' {7 q+ w( d4 Y% Ztvb now,tvbnow,bttvbwww2.tvboxnow.com$ L2 N+ p- h1 Q! q# w* f- F+ C
中電解釋,電壓驟降期間,部分客戶或公共設施可能會出現燈光轉暗或閃爍情況;火警鐘可能出現鳴響;部分對電壓改變較敏感的電力裝置,例如升降機,或會因啟動保護裝置而暫停運作,大廈管理人員可請合資格電梯業工程人員協助重新啟動裝置。機電署﹕要求中電盡快查明成因 四星期內交報告6 P! y. P8 ?% F, K: [% {) G, q
1 e% N# p1 @; o# B
機電署表示,在中電的通報後,立即與中電跟進事態發展,並即時派員到現場進行評估工作。機電署已要求中電盡快查明事故成因,並就事故在四星期內提交詳細報告。公仔箱論壇/ N: i; h' e# H/ P# q! w7 s
  g! j+ A. ~8 ~! y) l& g9 w% o/ L
此外,機電署已要求各註冊升降機承辦商匯報升降機受影響的情況,並調配人手到受影響地區,協助放出在升降機受困的乘客及重置升降機運作。機電署會繼續和中電密切聯繫,並敦促中電採取適當的跟進工作。