作者: nt1972    時間: 2012-4-8 06:04 AM     標題: 屯門觀塘兩宗升降機斷纜急墜

4 q; B/ P: k( T- M' ]0 Q

發生升降機斷纜的裕民中心。

' G  L9 D* ?8 ^. c& r* {; P
7 q+ H' y% d# l4 u$ t) j
屯門嘉悅半島及觀塘裕民中心兩幢大廈,前晚至昨午十六小時內,先後發生升降機斷纜急墜困人事件,幸均無人受傷。機電署要求兩家保養承建商,檢查兩屋苑共十五部升降機,並須於七個工作天向該署提交報告。www2.tvboxnow.com2 K3 Z! h3 b) s. ^  r

  m0 w: x6 E6 ~% a1 m升降機斷纜意外頻生,屯門及觀塘相繼有升降機斷纜。屯門嘉悅半島位於恒貴街一號,分兩座各有三部升降機,肇事為第二座四號升降機。前晚九時十七分,一對姓吳夫婦探望寄住外婆家的兒子後,在二十八樓乘四號升降機離去,升降機急墜十層樓,兩人嚇至魂飛魄散,最後由消防救出。
% i0 z8 t9 h* \: J3 swww2.tvboxnow.comwww2.tvboxnow.com1 d% ]2 k: e0 o% s, K
機電工程署接獲通知到場了解,初步調查發現升降機五條鋼纜其中一條斷裂,安全系統即時發揮作用,停止升降機運作。肇事升降機的生產商及保養承建商為奧的斯電梯(香港)有限公司。
# G* f2 S6 b; |1 s' Iwww2.tvboxnow.com公仔箱論壇6 _+ Y& ?# b8 `: C5 }5 t" v( I
為保障公眾安全,機電署已要求保養承建商即時全面檢查大廈六部升降機,確定其操作安全,七個工作天內提交報告。奧的斯電梯公司指出,事件不涉升降機急墜,而升降機每兩星期會例行檢查一次,上次檢查是上周六。
. k& S+ b; o; `( Mtvb now,tvbnow,bttvb) R4 U1 x, L7 W
姓沈女住客聞升降機急墜感到「好恐怖」,指大廈三部升降機平日沒有異樣,搶修好還會再搭。姓楊男住客稱,大廈樓齡約八至十年,相對較新,對事件感到驚訝,因常有人保養維修升降機,不太擔心安全;亦有住客不滿管理公司只張貼通告,沒有交代暫停升降機原因。7 t% F, I6 z" N1 V1 Z/ w7 N

- C' u( l9 I- |  N6 E" Z公仔箱論壇昨午二時十七分,牛頭角道裕民中心第二座六號升降機亦斷纜,安全系統發揮作用,停止升降機運作,兩名住客被困獲救。機電署發現升降機四條鋼纜其中一條斷裂。富來工程有限公司為肇事升降機保養承建商,一月五日為升降機年檢。
' [3 ~1 G% S7 `/ r8 a2 p. s( o; Rwww2.tvboxnow.com公仔箱論壇0 D; P$ y2 G/ W
升降機保養承建商正全面檢查裕民中心三座大廈內其餘八部升降機,機電署已要求保養承建商七個工作天內提交報告。tvb now,tvbnow,bttvb  b1 M: T4 S8 A1 a
tvb now,tvbnow,bttvb; _  f. o& G; Y! a& b# R
理工大學機械工程學系工程師盧覺強指出,承辦商應使用磁控儀器檢測纜索內部情況,才可以看到內部裂痕,並定期檢查,確保安全。' O5 L1 A8 [! `