Board logo

標題: [澳門] 鴨涌河高壓變電站故障肇事 [打印本頁]

作者: hajid77    時間: 2015-4-16 08:17 AM     標題: 鴨涌河高壓變電站故障肇事

約十萬用戶受停電影響,澳電為此深表歉意。而停電主因是鴨涌河高壓變電站的一一0千伏高壓設備出現故障。  澳電表示,昨日上午十時五十六分,鴨涌河高壓變電站的一一0千伏高壓設備出現故障,波及聖保祿、外港、馬交石及黑沙環四個主變電站,導致澳門半島廣泛地區約十萬客戶的供電服務受到影響,而離島和澳門大學的部份客戶只受到瞬間電壓波動影響。
& \6 x7 O8 t* P( C+ e" Uwww2.tvboxnow.com 澳電隨即啟動緊急應變措施,並即時啟動路環發電廠A廠機組以提供緊急供電能力。於十一時三十七分和十一時四十七分兩台本地主力發電機組併網,電網逐步恢復穩定,復電隨即於十一時五十五分開始進行,並於十二時二十分全面恢復正常供電。 tvb now,tvbnow,bttvb: v/ P: Q9 Q2 e8 L
 澳電每年均會定期對變電站作定期檢測保養,出事的變電站上次的巡查時間在今年三月。 www2.tvboxnow.com; P: K" d2 G/ O: T( z5 {
 澳電將盡快向能源辦提交報告,對受影響客戶及公眾構成不便,澳電為此深表歉意。 公仔箱論壇+ P" \% e( l6 \; A( H
 另外,澳電昨日下午安排傳媒到鴨涌河變電站內了解變電站的故障情況。 tvb now,tvbnow,bttvb3 o/ z/ c2 @! A
 澳電電網運行及保養部高級經理陳漢強表示,每用戶有兩個供電點,其中一個點出現事故時,澳電可遙距復電,但高壓電網比中壓電網的結構複雜,安全性更高,一般情況下組件維修不會影響供電,但今次故障較嚴重構成這次的停電。
- d: {; {5 c; G" V/ c8 X0 v3 g, Vtvb now,tvbnow,bttvb 陳漢強稱,故障開關掣的設計不適合經常打開維修,但澳電會透過溫度巡查及安裝儀器監察內部變化。
+ K9 ]& I+ p. t 澳電又認為,今次停電事故的故障點不是直接與內地電網聯繫的開關掣,事故與內地供電到本澳沒有直接關係。
, h0 L! a. ]5 [: G% Q) U: `www2.tvboxnow.com 根據調查,今次發生故障的開關掣在故障前並無出現異常信號,發生故障時,開關掣系統一度釋出氣體降温,籠罩開關掣所在整個樓層,澳電人員需等待氣體散去後才可入內搶修,是需時較長才可復電的原因之一。
9 K- [; g* O" g2 ^  Y' swww2.tvboxnow.com 澳電人員稱,系統釋出氣體反映損毀嚴重,系統在二00八年起投入運作至今,一直沒有發生故障。 公仔箱論壇! {# W8 z0 T( O7 }! U( Q, o
 至於釋出的氣體,澳電稱對人體無害,但會導致氧氣減少。◇tvb now,tvbnow,bttvb5 o/ f9 P- y$ b9 L2 t1 o1 {" \





歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www2.tvboxnow.com/) Powered by Discuz! 7.0.0