Board logo

標題: [台灣] 疑變電箱爆炸 電力中斷3小時 展場悶熱難耐 故宮突停電 遊客罵翻天 [打印本頁]

作者: serrurier    時間: 2015-7-11 01:08 AM     標題: 疑變電箱爆炸 電力中斷3小時 展場悶熱難耐 故宮突停電 遊客罵翻天

疑變電箱爆炸 電力中斷3小時 展場悶熱難耐 故宮突停電 遊客罵翻天% L  I& g7 u: C

. a$ x/ k- ^3 Q+ A& \, X1 hwww2.tvboxnow.com[attach]3141579[/attach] [attach]3141580[/attach]
+ _0 K/ C1 i% d% r! ]tvb now,tvbnow,bttvb
$ M2 T* }6 F& V$ k* _7 O. a- p
[attach]3141581[/attach]公仔箱論壇8 C4 j3 r. F! j& v/ M0 ^
公仔箱論壇! l0 l5 f! [' ^! z. Y5 N/ J4 S3 |9 Z$ h
因颱風逼近,台北故宮博物院9日下午131分因院區內一棵路樹倒塌,壓到台電輸電饋線,導致變電箱爆炸,故宮全館與附近兩百多戶住戶電力中斷,停電將近3小時,由於展場悶熱難耐,不少遊客罵翻天,所幸緊急不斷電系統於停電5分鐘後啓動,文物有驚無險。
. o7 c$ ]" n6 d6 ~/ c- Mtvb now,tvbnow,bttvb( g- ~& ^' _1 }5 x
從一般供電轉到不斷電供電系統,有5分鐘空檔,這5分鐘對於文物的溫濕度是否有具體影響?故宮並沒有正面回應。而變電箱經過台電緊急搶修,於下午415分恢復正常供電。
" m# ?: O8 K8 ~9 o  T( S公仔箱論壇
8 W6 Y# r* Z7 T* O6 bwww2.tvboxnow.com
故宮副院長何傳馨表示,電力中斷之後,故宮先清場,讓民眾疏散到展場外,約莫疏散10分鐘,同步啓動發電系統,先供應展場13樓的照明、通風及監控設備,讓遊客進場參觀。《中國時報》報道,但由於冷氣設備並未恢復,展場悶熱難耐,不少大陸遊客還算鎮定,部分台灣遊客則大罵世界級的博物館故宮居然會停電,實在很落漆。9日也有遊客受困電梯,不過立刻被監控系統發現救出,沒有大礙。

% {, O- H! h0 |4 [* e) N1 etvb now,tvbnow,bttvb
0 Z! F$ d& x/ U5 _5 A0 n公仔箱論壇
故宮發言人李月娥表示,9日情況突然,故宮現場包括制服警衛加上便衣警衛已經有60人,故宮現場也召回備勤人員,現場增加到90人做展場安全管理,維持秩序。
) g9 O, N0 w9 {% ~/ [& ]% Z- B
公仔箱論壇9 h) `1 p. ]- C; D& q
安全管理室主任黃宣政表示,安全系統包括電腦系統、監控系統、門禁系統、碎音系統以及紅外線系統,這些都自備不斷電系統,「無縫接軌,未受影響。」
tvb now,tvbnow,bttvb! ?3 k' T( |- k% x

) j; s' t9 t: [$ ]& J4 ~; Ztvb now,tvbnow,bttvb
面對外界質疑故宮並未做好防颱措施,院內路樹並沒有修剪或綑綁,導致路樹斷裂,影響電力,故宮秘書室主任楊秀娟對此表示,院方在颱風來時都會有颱風因應機制,9日是因風力突然增加,「這是不可抗力之因素。」

( {' [! v2 y# }. v! ^% tTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ c8 d5 Q4 P$ A' ]. s
何傳馨表示,9日下午參觀人數約5000人,現場無條件全額退票,之後開放免費入場,讓參觀民眾參觀到下午6點閉館。故宮於閉館之後,清點所有文物,上了封條,目前文物一切完好。損失多少?何傳馨表示遊客安全更重要,金錢損失尚未估計,也尚未討論是否向台電求償。

作者: serrurier    時間: 2015-7-11 01:09 AM

4年前曾跳電 6小時無監控公仔箱論壇2 Z2 v+ a3 o* b; u
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 h" c' t: H% B/ Z9 T, }" ~
tvb now,tvbnow,bttvb0 |6 a  A1 q$ J* e2 R! `
台北故宮曾於20113月發生不斷電安全系統跳電,導致監控中心有關正館各項保全系統,包括安全管理系統、消防系統與電話系統全面停擺,監控出現達6小時真空期,當時還因為沒備用變壓器,事後一周內都靠台電臨時系統供應保全系統電力。  T" P9 d1 ?8 W& m

' x0 A. O4 D: J* ?# [; _8 B# [
當時消息一出立刻被痛批,故宮明知文物暴露在危險狀態下,卻未緊急撤離參觀民眾,內部管理過於鬆散,緊急應變完全不及格,事後沒有相關人員受懲處。
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" i# v- d6 t$ r! C6 [* E

2 C0 a0 O. n/ r
《中國時報》報道,這次情況看來,故宮似乎稍有進步,一是不斷電系統確實發揮功能,二是館方緊急疏散遊客,並於確認斷電系統啓動後才恢復參觀,故宮發言人李月娥則表示,平日有演練,「調度得宜」。

8 b2 a0 x/ M' v) K; o公仔箱論壇5 j& `. f2 {0 a" ~$ W' k# }& ]4 ~: |
面對颱風、水災,故宮究竟有何防禦措施?李月娥表示,依據「故宮博物院陳列室緊急疏散遊客實施要點」,發生停電情形,為維護文物及遊客安全,各樓層展場管理員隨即疏散遊客至大廳,便衣及制服駐衛警立即進入展場加強巡邏,展場入口暫時管制進場,待緊急供電系統啓動,確認無虞後,重新開放展場。

2 D/ R7 Q* q$ I6 u) I1 Gtvb now,tvbnow,bttvb
0 Y. X: `/ ?4 R3 ^/ o) H1 Q- `2 Y2 a
9日停電當天正館展覽包括「匠心筆蘊-院藏明清版畫特展」、「典範與美感-范寬及其傳派」、「貴州少數民族服飾特展」、「清宮鏡鑑文化與典藏」以及「宋遼金元玉器展」等。





歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www2.tvboxnow.com/) Powered by Discuz! 7.0.0