標題:
[香港]
下班時間 旺角站停電35分鐘
[打印本頁]
作者:
serrurier
時間:
2016-7-23 05:44 AM
標題:
下班時間 旺角站停電35分鐘
下班時間
旺角站停電
35
分鐘
; ?2 k1 k7 c- Y b) [4 Z U9 Mtvb now,tvbnow,bttvb
q9 r$ g$ F4 Q7 ~9 }6 Qtvb now,tvbnow,bttvb
[attach]3407965[/attach]
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# B! d P$ @7 c& p
, v$ C4 r7 T9 p/ H- l% T1 M- RTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
港鐵車站再發生局部停電事故。旺角站昨午下班繁忙時間,
1
號及
3
號月台部分照明、扶手電梯及冷氣暫停運作,乘客要摸黑前行及候車,有職員手持照明工具,為乘客指示方向及維持秩序,幸列車班次沒受影響。港鐵中環站上月亦曾發生同類事故。
7 s) w7 l% K* Q& r; M) g/ ~& w# T* {6 N公仔箱論壇
5 H J: |! l( j- H* B
列車服務未受影響
2 |( u: J5 V$ q: m# ~TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
& i3 q# W. ~% i2 N公仔箱論壇
港鐵發言人表示,昨午約
5
時
20
分,旺角站其中一個電掣房跳掣,令車站部分地方要使用後備照明,
3
條扶手電梯及冷氣暫停運作,通風系統則正常運作。停電期間,車站實施人流管理,暫停個別入閘機運作,車站廣播通知乘客有關情况。旺角站其他地方及列車服務未受影響,已加派數十名職員協助乘客,經工程人員搶修,於下午約
5
時
55
分恢復正常,即停電
35
分鐘。港鐵仍在調查跳掣原因。
( g7 ]' Y- w4 \9 }2 atvb now,tvbnow,bttvb
公仔箱論壇 W" j3 O# C" }) F$ e6 t
上月
7
日,港鐵中環站曾局部停電,搶修近
6
小時才恢復正常。港鐵事後調查,相信滴水導致電力裝置短路,並令斷路器跳掣。