作者: itsctsu    時間: 2019-4-10 08:30 AM     標題: 通車數日即壞 路署隱瞞逾月 繞道空氣淨化系統停用


: I5 _$ J% i7 P6 R6 ]' ^" eTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。中環及灣仔繞道和東區走廊連接路東通風大樓的空氣淨化系統損壞,已暫停運作;圖為位於銅鑼灣避風塘的東通風大樓。中通社tvb now,tvbnow,bttvb3 e- b2 S7 g# y# u& x# B
公仔箱論壇0 X0 j0 g2 O: u
[youtube]_MTLgp3BW3c[/youtube]tvb now,tvbnow,bttvb  H) u' `. z- c7 j: B

( w! d& N5 Z# [& J" R- Z【本報訊】耗資2.5億元公帑興建、中環灣仔繞道和東區走廊連接路的三座空氣淨化系統,其中東通風大樓有近半數用來抽風的風扇組件,於2月底、即繞道全面通車數天後即鬆脫和損壞,要暫停運作,料本月底才完成復修。路政署上月5日知悉後疑隱瞞逾一個月,昨日才公佈。署方初步懷疑承建商禮頓聯營在調校扇葉期間,裝嵌螺絲的工序出現問題,形容損壞情況罕見。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: e6 o) U% L( G5 E3 g! O
記者:李思潁
% ~  m* V/ A& x公仔箱論壇
; E9 P( y) l0 `  g, b+ Otvb now,tvbnow,bttvb路政署主要工程管理處處長陸偉雄昨日在灣仔區議會上交代事件,他表示會聘用獨立專家徹查事故成因,料兩個月內能完成,承認通報有改善空間。www2.tvboxnow.com) s; J2 j: q: B2 u8 P1 }/ b
tvb now,tvbnow,bttvb) B& d9 f; N' e2 b% k$ Z
1 `7 f$ M/ Y3 D: y7 A; a" U& n
中環灣仔繞道於2月底通車。資料圖片
9 ]" ?( a7 u% c' h# W! r公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb# E7 G; Q: z/ a6 Y/ ]( B8 q) |

9 B' S, z" E; A4 bTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。稱損壞情況罕見
% M& f8 ?; i6 C1 Qwww2.tvboxnow.com陸偉雄指出,每台風扇有獨立警報系統,承建商2月28日收到有關系統警報,經檢查後發現問題。東通風大樓內共有15台兩米直徑的風扇,其中七台風扇內約41粒螺絲鬆脫或損毀,並因螺絲鬆脫,導致扇葉邊緣受損;為安全起見,決定關閉系統。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# S/ r$ F) ^' P. y

8 v" [: X- V1 u' b6 N$ _! s公仔箱論壇陸續指風扇經過多重測試,包括現場驗收及功能測試等,並指現場驗收測試前,承建商曾鬆開東通風大樓內風扇螺絲作調校,調校後風扇亦通過測試,形容損壞情況罕見,「行內人都覺得冇咩機會發生」。
4 E% _2 X5 f% g6 b0 Z( O1 }: ?$ b  y$ V; V, [
他稱,損壞的七台風扇的螺絲及扇葉將會本月底完成更換,經測試後才會重新啟動系統。陸偉雄指未來循三個方向調查,包括物料質量、螺絲的裝嵌程序及系統設計;而損壞的螺絲和扇葉樣本已送往本地物料實驗室,以及海外的風扇製造商進行測試及分析。tvb now,tvbnow,bttvb2 T6 m4 Q/ U9 {
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, \0 n2 x) ^7 `
顧問費達1.39億公仔箱論壇; }; b# z  T+ v% A6 E5 o) n+ i
繞道項目承建商是禮頓聯營,工程顧問商則是AECOM(艾奕康),顧問費達1.39億元。被問到會否追究其責任,陸偉雄指待報告完成後,如確定損壞原因與禮頓有關,則會向其追究涉及維修費用及損失,甚至暫停其承接政府工程項目;如確認與工程顧問AECOM疏忽監察有關,同樣會按合約處理,亦可按既定程序,罰其「停賽」。www2.tvboxnow.com, @5 x6 a' B' D# ~. N

2 d7 g" r+ c, d4 _公仔箱論壇不少區議員在會上擔心區內空氣質素受影響,議員周潔冰指首階段通車時已收到居民投訴,指懸浮粒子濃度嚴重超標,坦言「(對於事故)唔到我哋唔驚」。
: `2 h# b; z' Q# X1 `公仔箱論壇+ s7 R' Q4 A% X9 g4 @8 ~
陸偉雄回應指繞道內中、西通風大樓仍照常運作,內部抽風、排污系統運作亦正常,而東通風大樓內所暫停系統,只令隧道內抽出空氣未能淨化,不會影響繞道內空氣質素。在東隧道口附近地區設立監測站實時監察空氣質素,目前未發現異常情況。環保署亦未發現繞道內的空氣質素異常。