[香港] 伊院血庫冷凍失靈棄67包血

伊院血庫冷凍失靈棄67包血
2 g. c% R& x) d& n* @! {TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。

/ ~9 ]- o* w# _( ?7 ~$ ^8 e- @' c2 iTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。www2.tvboxnow.com: h" }3 l( Q6 w- e# E7 {* b1 e3 [% ~
- x% s6 \: E0 [4 v3 j8 {
伊利沙伯醫院病理學部一個儲存備用血液的冷藏庫,前日(6日)凌晨的冷凍系統及警報失靈,溫度一度升至攝氏8.4度,較上限多出2度,但沒有院方人員察覺要搬走儲存於庫內的血液包,後來才發覺,於是只可停用67包備用血液,作輸血用途。院方向公眾及67名捐血人士致歉。他們會嚴肅跟進及深入調查,避免同類事件再次發生。有關的調查報告預期在六至八星期內完成,並呈交醫管局總辦事處。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 {+ ~# s8 l! G$ C3 Z% J1 V  G
  公仔箱論壇8 |) Z9 i7 V7 i$ k( }9 r
院方沒有將血液包搬離
) d& E1 R, g2 _  b4 R# p  
! h4 k# ^3 v, R- b7 U2 p( |TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。事發於前日凌晨三時許,「外置電腦溫度監察系統」發出警示,顯示冷藏庫內的溫度超過攝氏5.5度。病理學部一名職員遂進入冷藏庫檢查,並加強監察。其後約於當日上午五時,該員工再巡查時發現冷藏庫內的溫度計顯示為攝氏7度,但冷藏庫本身的溫度感應器當時並無響起警示。該職員立即通知機電工程署人員到場檢查及維修,發現冷藏庫的冷凍系統及警報均失靈,經維修後冷藏庫溫度降回至合適水平,惟當時並沒有將血液包搬到其他冷藏地方。tvb now,tvbnow,bttvb) d2 ]6 [1 ^) E# L# z( v
  
6 B- P4 l: }/ t5 K( E9 J6 i* i* N公仔箱論壇發言人稱醫院人員之後即時覆檢「外置電腦溫度監察系統」的數據,發現冷藏庫於當日上午4時至6時期間,溫度為攝氏6度至8.4度,較一般儲存血液的合適溫度為高(合適溫度設定為攝氏2度至6度)。當時冷藏庫內有67包備用血液,院方經血液科專家及紅十字會輸血服務中心共同商議後,決定停用該批血液作病人輸血用途。