2018年7月3日
+ y6 y4 A) z4 q公仔箱論壇
! p1 l% ^1 X! Z2 E" |
) d( A4 a& b1 C5 g9 M, q. H公仔箱論壇! J+ G+ A# a$ y
修建9年、耗資逾千億元的港珠澳大橋,再被揭出醜聞。有傳媒今日(2日)報道指,港珠澳大橋香港口岸人工島旅檢大樓嚴重漏水,致地庫電機房水浸,電掣櫃更冒出黑煙。涉事工程總承建商之一正正是捲入近期港鐵沙中線風波的禮頓建築。《香港01》正就事件向路政署及有關承建商查詢。
' _- I$ \" y6 B/ a* `: _TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
% x# h; Y: I. ^ r% H7 Y& g" O2 T有熟悉電機電子工程的學者認為,情況非常嚴重,如電機房內放有易燃物或一些後備電源,更有爆炸風險,現時應馬上停止機房電源,並更換所有電掣櫃。www2.tvboxnow.com: w9 W: z Y9 E% x) c" z
, t' h& n, i' v! e x

0 p5 j; h5 G+ d, ` J" b去年5月首場黑雨,港珠澳大橋的人工島旅檢中心曾變成「瀑布」。(FB「創科網吧連鎖」影片截圖)+ n& |3 ?) h& X9 u- a5 A
# P% u' n9 K1 l0 J- Z1 M& utvb now,tvbnow,bttvb據《蘋果日報》今日引述消息(2日)報道,港珠澳大橋旅檢大樓今年2月起,受大雨及水管滲漏影響,多次嚴重漏水,地庫亦告水浸,當中電機房更被水直接沖洗,結果多個電掣櫃冒煙。報道引述路政署回覆證實地庫漏水,但否認機電設施受影響。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 v6 d$ f# r4 K3 E% l- J
- D( h! h) x c6 r公仔箱論壇學者憂有爆炸風險
7 M/ n( x% k6 `! Q2 v. B港大電機電子工程系前副教授張星煒表示,電掣最忌接觸水,相信大部分電掣已損壞,即使有部分未有冒煙,都應該全部更換,以策安全。對於冒煙原因,他估計,電掣觸水後出現短路,但保險絲又未被燒斷,電流量非常大,產生高溫,令水轉化為水蒸氣。他續稱,如果電機房放有電腦系統的後備電源,有可能因遇熱而釋放氫氣,之後導致爆炸。2 o4 a/ O5 y& u `! ?0 X
0 b3 ?7 ^) A& _4 @ @
張星煒又稱,據其了解電機房仍有職員正在工作,但情況非常危險,因為水可以傳電,如工人不慎接觸到水,很可能觸電,而且該處電量估計非常高,可能達1.1萬伏特,絕對足以致命。他建議,現時應先停止電機房供電,並要調查水浸原因,尤其人工島四面為海,當局應研究機房是否仍適合設於地庫。
/ T1 n. F4 O1 c) ~* cTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇+ H% h: [5 e6 k2 Z2 x* [: N% U9 }
tvb now,tvbnow,bttvb8 i( ]4 H) }' _2 m
港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓外觀。(路政署圖片)www2.tvboxnow.com: {; H' k* N* W+ f6 y
9 v2 i: f" Z6 [% Y2 @0 A; c
事實上,早前路政署已證實,旅檢大樓於黃雨期間天幕出現滲水。政務司司長張建宗其後回應表示,天幕漏水正達到試驗目的,可測試大樓是否可承受大雨,之後再作補救工作。
. u# P0 N" x7 y! T3 y$ R7 ITVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
6 j. R1 ^' T, A0 M6 twww2.tvboxnow.com港珠澳大橋旅檢大樓的工程承建商為禮頓及俊和兩間公司聯營,當中禮頓同時負責港鐵沙中線紅磡站、會展站的工程,兩站近日同樣被揭工程出現問題。
! \4 B4 U" i* B! C
, M X. U O# Q. Q: q9 w p G
# `2 _: {) R. B2 o' @0 itvb now,tvbnow,bttvb港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓內部。(路政署圖片) |