變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」公仔箱論壇0 O9 N1 A5 c) S- i$ b
% P2 r3 `' X+ r. B7 e0 H9 |2 S: S6 v5 l8 n
) i" @/ @- a: R. j3 p) Q! `# w1 ]www2.tvboxnow.com1 I) v$ I7 r- f! N
台電核三廠內27日凌晨傳出火警,二號機廠房外圍變壓器突然起火燃燒,二號機緊急停機,核三廠消防隊在30分鐘內即撲滅。核三廠指出,火警發生在廠房外圍,沒有輻射問題,廠方著手調查起火原因。tvb now,tvbnow,bttvb" l+ u! `, ~& [9 w3 V
7 L0 {2 c$ w( i/ b: v
根據屏東縣政府消防局表示,27日凌晨0點7分接獲警察局通報,核三廠二號機廠房外圍的輔助變壓器起火燃燒。《中國時報》報道,經核三廠內的消防隊灌救,在0點28分撲滅火勢,但二號機緊急停機,由於一號機維持正常運轉,暫時不影響對外供電。
$ r/ \! T" F# d+ e1 D5 F4 iwww2.tvboxnow.com
% X, F4 q# q) y8 G% g3 E$ {0 m7 }廠方表示,供應2號機組內部電力的外圍的輔助變壓器起火後,冷卻水泵瞬間停擺,機組為安全自動應變跳機,重新由其他外部電源供應機組維持運作,需等調查起火原因,更換輔助變壓器後才考慮重啓發電,一號機組則維持正常供電。4 p% @, I- Q1 t" |) q) d6 F; A
. ^+ i ?1 A1 s5 k公仔箱論壇火警發生的突然,消防車輛也到廠區待命,雖然30分鐘內就撲滅火勢,卻讓不少電廠周邊居民嚇得睡意全消,在各種社群網上緊張地詢問「要緊急撤離嗎?還是根本跑不了?」
! f& P. ?. W* j0 I' w& n+ pTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 J, \5 k* ]. N/ l+ h- z& B6 ]
「突然火球爆燃後,廠內就冒出大量白煙。」目擊者小萊驚魂未定說,看到核三廠區燒起來,一度緊張地問周邊朋友「到底要不要逃?」,所幸後來白煙逐漸熄滅,此時才真的瞭解核電廠在附近的深層恐懼。
5 o2 x# p, Y' A0 mtvb now,tvbnow,bttvb
* ~( S3 o: v% Z: I針對核三廠二號機輔助變壓器發生火警事件,台電上午10時說明指出,26日深夜23時58分發生火警事件,發生後17分鐘內即撲滅火勢,二號機安全停機。台電表示,沒有任何輻射外泄,安全無虞。一號機則完全不受影響,仍正常運轉。台電估計修復時間大約需要兩周。公仔箱論壇: p9 K+ q4 J/ N% _. B9 {
0 o$ ]9 B3 ?2 g0 j- b% x4 x0 \+ X台電說明,初步檢查結果為輔助變壓器受損,輔助變壓器為供應廠內用電的電源之一,故障後廠內仍有345KV及161KV等兩個電源供電,且尚有三台緊急柴油發電機備用,不影響電廠反應器冷卻用電安全。核三廠二號機原本正常滿載運轉中,由於輔助變壓器匯流排短路導致機組跳機,過程中伴隨正常的汽輪發電機端乾淨蒸汽排放,於深夜間感受較大聲響。 |