返回列表 回復 發帖

[香港] 【荃灣「鹹水」危樓直擊】裂痕引致牆身分離 驗樓師:窗簷隨時冧!

2018年12月22日   7 x- P2 `. i7 L3 u' a  @4 g

# \& `) t1 v6 Q& }4 q荃灣二陂坊一號舊樓發現大廈外牆有多道明顯裂紋,包括主力的柱位及橫陣位置,多個窗簷位更見整條裂痕,而且牆身分離搖搖欲墜,途人看到也急步離去。《香港01》記者邀請了樓宇檢測技術專家賴達明(驗樓師),到現場以紅外線探測儀檢驗,發現多處損壞,窗簷位置更有即時倒塌危機。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' ]" y. R- D0 z5 M( U  g1 u/ ]6 O

$ p: q7 `* z4 s- N' B" Z公仔箱論壇驗樓師賴達明手執紅外線探測儀在外牆觀察,屏幕顯示的深藍色部份為嚴重滲水,留意到屬主力結構的橫陣和直柱位都有明顯滲水跡象,柱位更有明顯裂痕。賴達明表示,長年累月滲水一定會影響結構,嚴重的可導致橫陣的整塊樓板倒塌。
' O8 i! p6 X$ w) {& v1 pwww2.tvboxnow.com
* j8 {" z4 X4 }/ V' m9 @3 R賴解釋:「這樣明顯的裂紋,代表內部已經受到嚴重影響。如果室內是一些分間房或劏房,加上擺放了大量重物的話,或者升高了地台,令到室內負重增加,再加上外牆滲水情況,有機會導致鋼筋生銹,使外牆爆裂。」www2.tvboxnow.com# o, I  n8 E, I* g/ C4 |: Z5 d
tvb now,tvbnow,bttvb: S4 s1 @: L2 ]
www2.tvboxnow.com2 T, x3 A: r8 V9 N
賴所指著的位置正是柱位裂紋的末端,敲打下是空鼓的。(羅鈺歡攝)/ d9 @7 Z7 x5 K4 W
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 Z4 v6 a, y8 k
儀器屏幕所示窗簷底位置有一個異常低溫帶,接近大裂縫上面,這些位置為滲水跡象,有可能內在已儲水,即是說牆身裂紋受長期滲水所致,導致鋼筋生銹和膨漲而迫爆石屎。賴觀察所得,全幅牆都有滲水跡象,窗簷亦都嚴重爆裂,他指:「呢幾個窗簷有隨時倒塌的可能,呢條路係主要行人通道,每分鐘都有幾十人經過,我建議做緊急維修。」
6 V" I4 C5 f3 ewww2.tvboxnow.com公仔箱論壇0 Q$ L0 W( z- U5 U5 ~1 N5 @
% o! }+ r- @& _6 Q; y1 i
以圖左紅圈所示的簷裂紋,有即時倒塌危機,而右邊紅圈則是主力柱位裂紋。
4 y) `5 Q, L( L1 \. V5 nTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 W8 I6 ]8 {2 Z' o) B" R
儀器顯示窗簷底位置呈大幅深藍色,明顯滲水甚至儲水。
www2.tvboxnow.com$ ?. j) W9 I0 m# W3 E+ |; U
大廈屬樓齡相當高的樓宇,賴指:「興建時本身無預料外牆會安裝那麼多大型分體式冷氣機,而實事安裝位置都太隨意了,鑽了不少釘口和裝上支架,對外牆負荷相當大,加上外牆有失修和裂紋情況,導致支架受損使石屎剝落。」他還在外牆用工具敲打,發現許多爆裂位置都是空鼓位,「太危險了,我都不敢再敲落去了。」他表示外牆屬公共空間,大廈業主們應盡快商討做外牆結構維修,以免意外發生。公仔箱論壇% q& W" @  H' E  P5 ~
公仔箱論壇. ?, q* q" b. F
柱位裂紋旁完全滲水,有可能整幅牆身倒下。
  L: V0 U$ C( O+ b! |7 X( [* U2 L& R外牆安裝了多部大小不一的分體式冷氣機,增加了牆身負荷,加上鑽孔同時滲水,影響牆身結構。
# g( a. p3 d9 l5 X: `www2.tvboxnow.com賴檢查時發現整幅牆都是空鼓,也不敢大力拷打,驚有即時剝落危險。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 a7 H4 q0 C* R: S2 I9 [
黃偉綸形容屋宇測量師是「樓宇醫生」 為舊樓診症防失修 公仔箱論壇) q' F' K' H2 V

  d6 E: B; E% T, UTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
! Y( T8 O+ k3 C6 }6 r  jTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。柱位裂紋旁完全滲水,有可能整幅牆身倒下。
% }# |' i  V$ C6 x/ s" y
$ z, a# F  s$ W公仔箱論壇
! t) B2 A9 E3 H% M) Z/ {. J
6 \3 q/ t, D" E  t6 c" T外牆安裝了多部大小不一的分體式冷氣機,增加了牆身負荷,加上鑽孔同時滲水,影響牆身結構。
4 M9 B/ [1 A$ w2 q/ A7 L1 ftvb now,tvbnow,bttvb
* i/ v9 D6 B. d1 H$ f8 utvb now,tvbnow,bttvb' ?2 Z' D. g% H3 l  O0 r* B

) u5 K9 M9 e$ m/ h賴檢查時發現整幅牆都是空鼓,也不敢大力拷打,驚有即時剝落危險。
無錢搬喎!點算?
外星貓E生
返回列表