九龍新界電燈閃動0.1秒中電兩小時兩度電壓驟降 釀51宗困『車立』

中 電 位 於 新 界 區 的 一 條 高 壓 電 纜 懷 疑 受 潮 濕 天 氣 影 響 , 昨 日 下 午 在 兩 小 時內 , 罕 有 地 先 後 兩 度 發 生 電 壓 驟 降 0.1 秒 的 故 障 , 導 致 九 龍 及 新 界 廣 泛 地 區 的 電 燈一 度 閃 動 , 期 間 消 防 處 收 到 51 宗 困 報 告 。 肇 事 原 因 有 待 調 查 , 用 戶 如 因 今 次 故 障 有 財 物 損 失 , 可 向 中 電 索 償 。 % Q( Z7 n: K7 @. L

' ]* G: E( R  o" ]6 g: T" Ltvb now,tvbnow,bttvb中電 發 言 人 表 示 , 大 埔 至 元 朗 一 條 40 萬 伏 特 的 架 空 高 壓 電 纜 , 昨 日 先 後 在 下 午 4 時30 分 及 6 時 20 分 , 發 生 少 於 0.1 秒 的 電 壓 驟 降 故 障 , 九 龍 及 新 界 廣 泛 地 區 電 力 裝置 對 電 壓 較 敏 感 的 用 戶 都 會 感 受 得 到 , 例 如 電 燈 閃 動 一 下 , 部 份 電 梯 也 會 因 電 壓 不穩 而 停 頓 。 期 間 電 力 供 應 並 無 中 斷 , 也 未 曾 發 生 停 電 。 用 戶 如 因 今 次 故 障 有 財 物 損失 , 可 向 中 電 提 出 索 償 , 中 電 會 接 既 定 程 序 處 理 。
- q( A% B6 H5 K3 ?0 J' d' g1 B5 r4 sTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 B  h9 t& k% b5 F$ |3 |8 t6 r, i
燈 光 受 影 響 兩 度 閃 動
; c$ ?3 x! M' |$ e  ^# m1 }www2.tvboxnow.com發 言 人 表 示 , 電 壓 驟 降 故 障 短 時 間 內 在 同 一 電 纜 兩 處 不 同 段 落 發 生 , 情 況 較 為 少 見 , 中 電 已 向 機 電 署 報 , 及 派 工 程 人 員 到 場 檢 查 , 證 實 電 纜 並 無 受 損 , 之 後 自 動 恢 復 正 常 。 由 於 昨 天 氣較 潮 濕 , 初 步 懷 疑 潮 濕 天 氣 影 響 了 架 空 電 纜 的 絕 緣 能 力 。 電 纜 本 身 的 設 計 是 防 濕 ,為 何 會 受 影 響 , 及 是 否 涉 及 外 來 因 素 等 , 有 待 進 一 步 研 究 。 ! \# B7 g) ^8 ~, j
公仔箱論壇( ?- E- _  I* ]9 W6 j- E/ j3 b* Q
據 天 文 台 資 料 , 本 港 受 潮 濕 海 洋 氣 流 影 響 , 昨 日 日 間 相 對 濕 度 平 均 在 85% 以 上 。
) m3 j/ t6 a3 t9 m- L& }  qwww2.tvboxnow.comtvb now,tvbnow,bttvb: a: r1 G5 _  U% O
受 電 壓 驟 降 影 響 , 港 九 新 界 多 處 樓 宇 昨 日 下 午 室 內 燈 光 兩 度 閃 動 。 消 防 在 兩 個 半 小 時 內 , 接 到 51 宗 市 民 困 報 告 , 其 中 九 龍 佔 最 多 , 有 25 宗 , 新 界 23 宗 , 港 島 有 3 宗 。 港 鐵 發 言 人 表 示 , 全線 鐵 路 系 統 運 作 正 常 , 大 圍 車 站 內 的 電 燈 在 傍 晚 6 時 20 分 曾 閃 動 了 一 下 , 但 服 務維 持 正 常 。www2.tvboxnow.com- A3 o3 G  a$ N/ \+ W3 r. ?# G# v

4 C2 _9 m7 m4 v; v疑 塵 埃 積 聚 絕 緣 物 料( c/ k$ E2 P4 m4 I2 U) z
工 程 師 學 會 會 長 黃 耀 新 表 示 , 電 纜 短 時 間 內短 路 兩 次 並 不 尋 常 , 除 非 電 纜 老 化 或 零 件 故 障 , 否 則 天 氣 潮 濕 一 般 不 會 影 響 電 纜 運作 , 有 可 能 是 電 纜 附 近 地 盤 的 塵 埃 在 微 雨 下 積 聚 於 絕 緣 物 料 上 , 無 法 沖 走 , 影 響 保護 裝 置 運 作 , 以 致 短 路 。 " |6 d9 a& \  E* _) O4 A

7 ~' `: n* O/ u: q  f8 P* R, h, X公仔箱論壇工 程 師 學 會 前 會 長 梁 廣 灝 表 示 , 高 壓 電 纜 通 常 只 會受 雷 電 影 響 , 受 潮 濕 影 響 較 少 見 , 他 懷 疑 是 潮 濕 的 灰 塵 影 響 到 變 電 站 的 器 材 或 開 關, 導 致 短 路 。 現 代 供 電 系 統 設 計 都 有 後 備 裝 置 , 當 其 中 一 條 電 纜 短 路 , 就 由 其 他 電纜 補 上 , 期 間 會 有 極 短 時 間 出 現 電 壓 不 穩 定 , 令 電 燈 閃 一 下 , 或 電 梯 停 頓 , 不 會 導致 嚴 重 電 力 事 故 。tvb now,tvbnow,bttvb/ W9 Z9 {# g8 K% W2 P6 o" t* T
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 q3 ]- E0 J1 U  e/ g8 d

) h3 m- ^& J) a6 k; t# h' L9 e7 atvb now,tvbnow,bttvb
: i! `- [5 O9 L1 C; l( a/ f公仔箱論壇$ Y/ R$ Q. a3 {2 J
沙 田 大 圍 火 車 站 大 堂 , 昨 一 度 因 中 電 電 壓 故 障 令 電 燈 閃 動 了 一 下 , 但 服 務 不 受 影 響 。