[香港] 引入節能設計 新例下月起實施 屋署嚴控玻璃幕牆 樓房「隔熱」須達標

本帖最後由 serrurier 於 2015-3-2 11:06 PM 編輯 tvb now,tvbnow,bttvb/ c# S7 a1 W" Q$ c8 k4 ^1 @
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. H% V3 U1 Y6 \( X0 |. K+ \
引入節能設計 新例下月起實施 屋署嚴控玻璃幕牆 樓房「隔熱」須達標公仔箱論壇, a3 |& R- P- H" i7 I

5 w  Y, U% U$ `- mwww2.tvboxnow.com 5 k9 Z( ?7 ?& }8 q& l

( ?; r* A8 b+ r- L! ?; |www2.tvboxnow.com公仔箱論壇) Q; ?7 I' L! L5 m
; H3 u, @0 q- _' v2 B5 B3 i
為讓落成單位景觀較佳,發展商近年紛紛在住宅項目採用玻璃幕牆式設計,取代石屎外牆,卻犧牲了單位隔熱能力,令住戶要多開冷氣。為糾正問題,屋宇署發出最新指引,下月起規定住宅發展「熱傳送值」不可超標,以控制建築物「外殼」傳送入屋的熱量,發展商要優化住宅節能設計,才可申請總樓面面積寬免。
6 O! w+ |& L+ x& B1 Q& X) z* awww2.tvboxnow.com
9 i6 k: J5 F" z+ L# S! a公仔箱論壇目前住宅樓宇耗電量佔本地總供電量的兩成六,為提升住宅樓宇的能源表現,屋宇署於四年前展開「住宅樓宇能源效益設計及建造規定」的顧問研究,早前根據研究結果,發出《住宅樓宇的能源效益設計和建造規定指引》,為住宅樓宇採用更具能源效益的設計及建造,制訂強制性標準及規定。
2 C7 h' f2 @3 T5 B, u$ `2 M- bTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
$ z: s% V6 L& g$ L" x" I! R
牆身要符「熱傳送值」www2.tvboxnow.com; _& [2 G) S1 a. [2 u/ C6 X2 w" W7 R- W
www2.tvboxnow.com, Q" H" `2 a" L! L2 G& x$ z% I
新指引建議引入的最重要的節能設計,是將過去僅管制商業樓宇及酒店的「熱傳送值」,正式應用於住宅樓宇,規定屬於樓宇「外殼」部分的牆壁和屋頂,每平方米的「熱傳送值」分別不可超逾十四瓦特和四瓦特,作為批予總樓面面積寬免的其中一項新增先決條件。7 s$ T/ b5 |: }  k  g0 N

+ [7 V5 H9 ]1 l7 n" ?tvb now,tvbnow,bttvb不過,屬於屋苑「會所」部分的住戶康樂設施,由於結構及空調運作模式不同,對住戶康樂設施採取較寬鬆的規定,僅須跟隨現時對商業樓宇及酒店「熱傳送值」所施加的規定,即每平方米不應超逾二十四瓦特(高樓)或五十六瓦特(平台),規管較寬鬆。
% O2 N/ `; ]+ C. U3 W公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb8 k% c9 I1 R* U+ T1 U0 p" Y2 v4 q
測量師學會會長何鉅業表示,為了令樓宇外貌較為現代化,並為單位帶來較佳的景觀,玻璃幕牆式的設計近年在住宅發展項目逐漸盛行,「因現在提供的單位普遍面積不大,幾乎每個發展商也想將單位外牆做得大一點,開揚一點;若果四面也是實心牆,感覺會很局促。4 k3 r' X% O/ ?, o" ~$ L+ x
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 I* F4 Y2 R5 w& g
何鉅業:幕牆易透光熱TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ z, O; q. H, {/ P! m
www2.tvboxnow.com6 }; _( t: v4 u6 x' O% v" K
但他亦指,以大玻璃作為幕牆,由於物料本身較薄,既會透光,也會同時透熱,加上現今住宅大多採用中央空調,甚或在售樓時附送冷氣機,令當局覺得有需要透過規管住宅樓宇的「熱傳送值」,改善樓宇的設計,以減少熱能傳入室內,讓住戶少開冷氣,「現在生活模式住宅已有改變,如不提升設計的標準,當樓宇落成後,就不易改動。」www2.tvboxnow.com6 v% ?+ P9 j! A$ p: G  `/ A8 N/ j
. M& e. F$ o+ R& }! R7 m" {! @
他指,屋宇署最新指引頒布前所作的顧問研究,花了一年半時間進行,過程中曾諮詢業界意見。他預期在新指引實施後,發展商要取得樓面面積寬免,難度也因而增加,「但估計發展商做盡量做,因為了爭取更多樓面,發展商近年早已多做環保設計;若選擇不做,未來出售的單位也會相對較熱,買家會感到浪費較多電費。」
- o9 d% M! O1 W% w" v公仔箱論壇www2.tvboxnow.com: T/ p0 I3 o6 g& K
他估計未來八至九成住宅項目,尤以是大量採用玻璃窗幕牆設計的項目,也會採用造價略為昂貴的低透熱玻璃,因有關物料的內層玻璃窗塗上鍍幕,可將部分光綫反射至屋外,以達至隔熱效果。公仔箱論壇8 F9 b9 E- J& e) b& w

  |$ ], z$ k, {/ w* g$ ETVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。根據當局的時間表,新指引將於四月實施,適用於住宅項目所提交審批的所有新建築圖則,或經重大修訂的建築圖則。至於先前不獲批准而於四月之後再呈交審批的建築圖則,亦會受到新指引所規限。
* T2 b# _7 s: s1 z9 ~tvb now,tvbnow,bttvbwww2.tvboxnow.com/ E7 C+ T$ w# D, Z4 {2 \0 F
為配合新指引,發展商日後在建築圖則獲批准後及申請展開工程同意書前,須提交臨時能源效益報告證明符合規定;個別住宅發展項目的熱傳送值,以及住戶康樂設施的熱傳送值,日後亦會上載屋宇署的網站,以提高透明度。
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
有效遮陽篷不作障礙物4 G9 v& \# p- w! G' F8 k- q0 C3 ~

: e) \+ m) O' H& {+ u: ~tvb now,tvbnow,bttvb要達至最有效的節能效果,單靠改變玻璃物料和應用通風設計並不足夠,往往需要加上一些擋陽設施,以及住客的行為配合,因此屋宇署的最新指引亦規定,凡是有助減低住宅熱傳送值和總熱傳送值的遮陽篷,可毋須計入總樓面面積和上蓋面積,亦不會視為訂明窗戶的障礙物。
) n" R& g- T; l- b# H5 t* Awww2.tvboxnow.comtvb now,tvbnow,bttvb$ I  Q, a; O% k& A1 c
安裝與維修取平衡TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 b' F4 {% s0 d& o

; ?1 \% B- A# _1 A$ K/ R" `5 twww2.tvboxnow.com根據屋宇署的指引,如遮陽篷從外牆伸出多於七百五十毫米,就需要提交量化評估予當局考慮,而遮陽篷最多不應伸出外牆一點五米。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 T  G* T2 D$ j: V/ L
tvb now,tvbnow,bttvb* k1 C: A  ^! B" i4 w  G
何鉅業表示,擋陽設施有助隔熱,但會導致項目成本上升,亦可能衍生管理問題,因此需要在安裝數量上作出平衡,何鉅業說:「有時要計數,若是真是安裝得太密,除了令清潔問題變得頭痛,將來維修問題也會很大。」$ L% _, K, {0 e) ^: W# O
tvb now,tvbnow,bttvb0 M2 B" ^" c/ b, F2 ~$ _. Z
他又指出,在顧問研究的討論階段中,各方均認同大原則是要講求進步,理應加強標準,否則社會難有目標或意向,但根據過往的經驗,即使設定良好的標準,但倘若人的行為沒有改變,也往往是徒然,節能設計在個別地區或較難發揮效用。他舉例說:「位處旺角的住宅單位,往往較為噪吵,廢氣較多,住客很多時選擇不開窗。
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
符「自然通風」可申樓面面積寬免% K* u- a( }6 P9 b# J, E9 @/ C/ C
1 L/ H) `/ D. q  C& O
由於顧問研究認為,新落成住宅單位應確保窗戶採用自然通風設計,以維持舒適,因此屋宇署在修改指引後,亦要求發展商日後要主動申報,住宅項目符合「舒適自然通風規定」的可居住空間面積所佔之百分比,作為申請樓面面積寬免的另一先決條件。公仔箱論壇/ r/ l* e/ g5 d

% W! t6 @- u% o& P屋宇署的最新要求,發展商日後需要陳述「舒適自然通風」規定的遵從情況,即需要交代符合舒適自然通風規定的可居住空間面積所佔的百分比,作為獲批樓面面積寬免的另一先決條件。署方表示會收集相關資料作進一步研究,以便日後制定舒適自然通風設計的標準,有關資料暫不會上載至署方網站。6 S: h  [  `& Y
公仔箱論壇' n2 m( F5 t! R9 l' f
通風廊限「轉彎」一次 : B! _1 u- S7 Y- Y# P* W

( |5 g3 m! \6 Ftvb now,tvbnow,bttvb根據署方的指引,其中一種被視為符合舒適自然通風規定的窗戶設計,是單位內的主通風口和次通風口之間的通風廊,只能「轉彎」一次,兩個通風口之間的距離不應超過十二米,以確保室內空氣保持對流。公仔箱論壇6 d+ H7 O+ S$ _( N# K

) s# \. u9 g! M: X& B5 J0 }- o何鉅業透露在諮詢過程中,屋宇署曾一度考慮制定強制標準,要求符合舒適自然通風規定的可居住空間面積,需要達到某個百分比,但業界關注到該類設計的發展尚未成熟,擔心預期的通風環境實際上未必可以出現,相信局方是考慮到業界反響較大,因而未有選擇在現階段執行,「現在屋宇署的立場是收集數據,做得好或不好,並沒有問題,沒有及格或不及格的一條綫。」有待當局收集數據和參考例子後,方可真正就自然通風設計訂立執行標準。
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變