逸東酒店升降機一纜折斷

油麻地逸東酒店發生升降機斷鋼纜事故,機電工程署初步調查後證實,升降機系統七條鋼纜的其中一條折斷,安全系統已即時生效並停止升降機運作,事件中沒有乘客受傷,已要求保養承建商在七個工作天內提交事故報告。有關升降機由三菱電梯公司負責保養,有員工表示,檢查時曾發現升降機鋼纜「有啲唔妥」,質疑公司與酒店溝通有誤會,最後未有更換鋼纜,導致斷纜事故。www2.tvboxnow.com+ m3 {! ?- m) m  I

- E, D! y0 z4 p2 Jwww2.tvboxnow.com發現「唔妥」未有更換機電工程署昨晚發出新聞稿,指昨日上午接獲升降機保養承建商滙報,逸東酒店前晚發生升降機事故。該署隨即派員到現場視察,初步調查發現連接升降機的七條鋼纜,其中一條折斷,但升降機安全系統發揮作用,即時停止該部升降機運作,事件中無人受傷。負責逸東酒店升降機的保養承建商為三菱電梯香港有限公司,出事升降機去年 11月 19日才進行年檢,相隔七個月便發生斷纜事故。保養承建商已即時檢查酒店內其他升降機,確定操作安全。本報昨晚查詢逸東酒店,但酒店指負責同事已下班,未有作回應。機電署發言人則表示,正待保養承建商提交報告,進一步了解意外詳情。電梯業界人士透露,三菱是行內九大公司之一,過往保養工作表現良好。不過,有三菱前線員工表示,檢查時曾發現升降機鋼纜「有啲唔妥」,不知最終未有更換鋼纜的原因,質疑公司與酒店溝通上存有誤會。電梯業總工會理事長謝景華表示,工會昨日已獲通知發生該事故,指升降機其中一條鋼纜折斷,但安全系統能即時生效,證明升降機系統的部件達安全標準。他解釋,即使升降機去年底才完成年檢,鋼纜七個月間仍有可能出現損壞,要視乎鋼纜本身已使用多少時間。他承認,在保養費太低等商業考慮下,部份保養承建商在鋼纜達到指定更換期限前,不會提前更換,批評機電署未有吸取富善邨墮意外的教訓,加強監管升降機的保養質素。www2.tvboxnow.com. Y" x' V& j( z/ i' Z

6 p7 i, [" V) y0 T% i本港近年部份升降機意外
; w# f" `5 }1 g( T) Xtvb now,tvbnow,bttvb# M% @7 a  w, U2 K7 f

% [# [% v4 x. B. l* B  g2 D01/2010:屯門富健花園一部升降機因監控系統失控,突然急墮後停頓,一名女住客被困半小時2 v, h. S, t2 I: F1 v% q" Z/ b6 |0 B2 E
04/2009:九龍灣美羅中心一部載滿乘客的升降機,在未關門的情況下以慢速由 6樓降落地面
5 `  }6 c3 k/ Y9 ^  Z; gtvb now,tvbnow,bttvb01/2009:馬鞍山恒安邨一條升降機纜斷裂, 5名居民困??半小時
- a: A" _% c. B+ c. H( P% mwww2.tvboxnow.com10/2008:大埔富善邨一部升降機鋼纜折斷,由 14樓直墮地下〈圖〉
' q3 N& z( _: u6 Y- E, x4 s' _9 j2 f  A2 B* a1 N
1 x0 q& h5 B0 B3 r) s' p
機電工程署指油麻地逸東酒店其中一部升降機發生斷鋼纜事故。
返回列表