返回列表 回復 發帖

[亞洲] 設計缺失!福島第一核電廠只防5米海嘯

遭強震海嘯重創的日本福島第一核電廠,只有一台柴油發電機可正常運作;第一核電廠是在1971年開始運行1號機反應爐,最初設計只設想阻擋5公尺高的海嘯,負責營運的東京電力公司公關部表示,「這次海嘯大到超出設計,不僅影響到海岸,還波及到渦輪廠房。」經濟產業省原子能安全保安院負責人坦承,這個核電廠在對抗海嘯方面確有缺陷。
( q/ w2 d! I+ j  K4 S- Z4 S
4 @% I. y& |" ^! L! }3 O日本共同社報導,核電廠在遇到緊急情況下,柴油發電機可提供電源、維持反應爐的運轉。此次可利用海水進行自身冷卻的「水冷式」發電機因海嘯全部受損,唯一正常運作的是另一種「空冷式」發電機。
; x- S, _$ \5 U" |. {8 m" [
( Z( a+ E2 o- Y1 G: a2 dtvb now,tvbnow,bttvb緊急發電機是緊急爐心冷卻系統的動力來源,東京電力指出,第一核電廠有13台緊急發電機,其中1台因整修不能使用外,其餘12台在強震發生時都在可使用狀態。* _9 C6 n2 {1 C8 M0 h* s2 \. Z
公仔箱論壇8 t# E) N. t: {3 @  X8 u9 o% C1 b
這13台緊急發電機,水冷式有9台,分別是1號機2台、2號機1台、3號機2台、5號機2台、6號機2台;規模9.0地震發生後約1個小時內,這些發動機都是正常運作的,而水冷式發電機的海水汲取用幫浦和馬達,則因海嘯全部掛點。
# O& C6 L9 K0 _2 r! C% S1 swww2.tvboxnow.com
% X: _! e4 W; E8 xwww2.tvboxnow.com空冷式發電機位於反應爐廠房旁另一廠房裡,2號和4號機的空冷式發電機在地震後就無法使用;6號機的1台空冷式發電機可正常運作,並且為5號機供電。
福岛的人民应该站起来向有关当局兴师问罪!
1

評分次數

  • scum132

返回列表