去年10月7日我國罕見地發生地鐵隧道積水事故,打擊了許多乘客對地鐵服務的信心。陸路交通管理局和SMRT事後採取了多項措施,以確保不再出現地鐵站集水池積水無法抽出而溢入地鐵隧道的情況,以下是幾項關鍵措施。www2.tvboxnow.com7 `/ ]4 t1 D7 [! j( N: T
增設雷達傳感器
0 t- S3 Z/ V, y; j9 p4 uTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。碧山站集水池增設了兩個雷達傳感器,通過聲波監測水位。一旦探測水位高漲,傳感器會發送信號,相關的工作人員、管理高層,以及運作控制中心將接到通知,並採取行動處理積水狀況。
7 }+ r5 _0 x& i9 U水泵控制面板公仔箱論壇4 E/ \5 P; ^1 Q1 p8 C6 W
移到地鐵站內www2.tvboxnow.com: s; B. `8 m/ M- e$ a
碧山站的集水池和抽水系統位於離站約200米的軌道旁,水泵控制面板原先也在該處,工作人員若要以人力操作水泵,須先獲准進入軌道,過程或許要20分鐘以上。如果地鐵仍在運行,還須暫時中斷服務,乘客會受影響。
/ v. y# Q R( c* } Ktvb now,tvbnow,bttvbSMRT已將水泵控制面板遷移到站內,設在以安全門隔開的維修處,工作人員如今必要時可更迅速地以人力開關水泵。, I% N# ^6 E9 T
" |. r/ s8 |- J5 V; A+ A公仔箱論壇SMRT在下來半年也計劃建一道從路面直接通往抽水系統的樓梯,方便工作人員隨時進行檢修,無須等待批准進入軌道。
8 d( ^9 x* g8 U: R* @( f. p更頻密清理集水池3 O) {) [+ @) y" ~9 v X
容量相當於兩個奧林匹克游泳池(5044立方米)的碧山站集水池去年一度被積水填滿而溢出,導致地鐵隧道積水。集水池當時也囤積了約40厘米深的污泥和雜物,這些污泥和雜物事後已清除,SMRT計劃更頻密清理集水池,從原本每年一次改為半年一次。
) e- e- T( ?- h公仔箱論壇更新水泵
& a6 B: E5 n0 |5 k碧山、紅山、勞明達、景萬岸以及博覽等五個地鐵站抽水系統的水泵都已更新,碧山站也已添加了更多啟動水泵的浮動開關,以提升系統的可靠度。
/ @7 k8 z0 |) m' @/ r6 X水泵的檢修將更頻密,從原先每三個月維修改為每月一次,而原本只有出現狀況才清理與維修的水泵排放管,如今則每年檢修一次。tvb now,tvbnow,bttvb6 [8 ^" Q u' a* q3 S4 |& S